Re: Tlačiareň + notebook napojený na generátor

Napsal: 08 dub 2018 20:39
od TheSalon112
Neurážaj ma - ja presne viem, čo mi celý čas chceš povedať, moja otázka akurát znie: Pokial UPS nabijem generátorom, potom od generátoru odpojím, napojím na UPS tlačiareň a vytlačím zopár papierov, tak by mi to (aj zo schémy mi to tak vychádza) malo fungovať....

Re: Tlačiareň + notebook napojený na generátor

Napsal: 08 dub 2018 21:09
od ITCrowd
Ano, takhle to fungovat může. Pak si ale změň název tématu, protože v tomto případě NENÍ notebook napojený na generátor.

Re: Tlačiareň + notebook napojený na generátor

Napsal: 08 dub 2018 21:37
od TheSalon112
Okey, tá UPS je vraj "line-interactive", to znamená, že to "vraj" dokáže regulovať napätie, čo je na tom pravdy neviem. čo sa týka názvu, tak najprv som to plánoval mať napojené na ten generátor, ale jaksi sa to "zhuplo" na UPS, a nemám € na on-line UPSku. Akurát čo mi vŕta hlavou je " Battery & Surge Protected" zástrčky, ktoré sú na top UPSku, vôbec neviem čo to znamená....

EDIT: Už som si to zistil, "Battery & Surge Protected" znamená , že po výpadku prúdu tie zásuvky pod týmto označením budú skutočne napájané batériou.
Ďakujem za Vaše rady

Re: Tlačiareň + notebook napojený na generátor

Napsal: 08 dub 2018 22:12
od ITCrowd
Ten krám mám doma. Chtěl jsem ušetřit za origo APC, které mi po cca 8 letech nenávratně odešlo.
Není pravda ani line interactive, při zapnutí je daleko pomalejší než APC a jsem zvědav, jak to zachytí nějakou špičku.
V životě už nikdy.

Re: Tlačiareň + notebook napojený na generátor

Napsal: 08 dub 2018 23:34
od TheSalon112
Čo znamená "daleko pomalejší" ? Že pomalšie štartuje ? Z čoho si vlastne tak sklamaný
Prečo vlastne notebooku "nevadí" byť na generátory (je to kvôli tomu adaptéru, ktorý premieňa prúd ? )

Ďalej, tlačiareň má vraj spotrebu 20W (pri tlači) UPS má výkon (vraj) 600W, počítam správne, že by to malo vydržať 30 hodín neustálej tlače ?

Re: Tlačiareň + notebook napojený na generátor

Napsal: 09 dub 2018 11:21
od ITCrowd
Všechno to už bylo více méně napsáno.
Pomalejší - zřetelně spíná pomaleji, než spínalo APC při výpadku.
Zklamaný - APC umožňovalo přesné nastavení napětí kdy má dojít k přechodu na UPS, navíc APC mělo další vychytávky, které tu chybí.
Notebooku to nevadí - záleží na konstrukci zdroje - to tu taky bylo. I se sdělením, že notebookové zdroje jsou konstruovány s větší tolerancí, než jiné, proto by případné chyby v napájení mohly zvládnout. Podotýkám - měl by zvládnout. Nepíšu, že to zvládne.
Výpočet je teoreticky správně. Nezapočítáváš navíc ztráty měniče. Navíc offline UPS zřídkakdy zvládnou delší provoz než pár minut - akorát tak na uložení práce a vypnutí počítače. A počítej s tím, že do plného nabití budeš muset čekat 8 hodin.

Re: Tlačiareň + notebook napojený na generátor

Napsal: 16 dub 2018 09:39
od TheSalon112
Takže, tlačiareň a notebook som mal na generátore (cez UPSku) napojenú 2 dni v kuse a žiaden problém. Vstupné napätie do UPSky (výstupné z generátora) nemalo viac ako 235V, a UPSka to krásne regulovala na 230.

ďakujem za Vaše postrehy