Stránka 1 z 1
Bezpecnost ohledne zasuvek
Napsal: 02 bře 2023 10:57
od MaslovejCroisant
Ahoj, rad bych se zeptal na radu ohledne bezpecnosti kvuli zapojeni zasuvek doma.
Doma mam jistic 3x16A.
V pokoji mam jednu dvojzasuvku, na kterou mam aktualne napojene 2 prodluzky (kazda v jedne zdirce). Kazda ma 4 zasuvky, obe jsou plne zapojeny (vsech 8 slotu).
Tyto prodluzky jsou oboje znacene na max. prikon 2500W a 10A.
Nejvykonnejsi vec, co v nich je zapojena, je PC. Pak repraky, lampa, nabijecka na telefon, monitor... zadne jine "spotrebice".
Je to takto v poradku nebo bych mel prodluzky vymenit za kvalitnejsi? Je lepsi mit 2 prodluzky ve dvou zdirkach (dvojzasuvka), nebo koupit jednu prodluzku a do ni zapojit uplne vse, ikdyby mela mit treba 10 slotu?
Priznam se, ze jsem na toto uplne vul, tak ocenim pomoc. Diky !
Re: Bezpecnost ohledne zasuvek
Napsal: 02 bře 2023 11:02
od petr22
Kvalitni prodluzka je zaklad. Ale ve smyslu konstrukce - od Vietnamce z trznice za 69 korun muze byt vylozene nebezpecna.
Pokud nepresahnes celkove 3600W tak OK (skutecna spotreba, ne maximalni papirova).
Pokud chces ty dve prodluzovacky nahradit jednou tehoz typu, tak si snizis proud ze 16A na 10A (3600W na 2500W).
Zjednodusene receno v te prodluzovacce jsou "tenci draty" nez ve zdi.
Re: Bezpecnost ohledne zasuvek
Napsal: 02 bře 2023 11:38
od Uziv00
Pokud ty prodlužky nemáš od vietnamce, klidně nechej tak.
Re: Bezpecnost ohledne zasuvek
Napsal: 02 bře 2023 11:53
od MaslovejCroisant
petr22: diky za info, moc jsem nepochopil, odkud presne plyne tech 3600W, mohl bys nejak kratce vysvetlit? Mockrat diky. Jestli jsem pochopil spravne, tak pouzitim dvou prodluzek vyuziju plny vykon dvojzasuvky, ale pokud tam strcim jen jednu prodluzku, tak ten proud nebude tak vykonny?
ITcrowd: taky diky, od Vietnamcu asi uplne nejsou, ale jsou pekne stary

Je vhodny v pripade koupi nove koupit i prepetovou ochranu?
Re: Bezpecnost ohledne zasuvek
Napsal: 02 bře 2023 12:04
od petr22
Pokud na tu dvojzasuvku (ze ktere vede dal 1 drat) zapojis spotrebice ktere presahnou 3600W spotrebu,
tak prekroci proud 16A a vyhodis tim jistic.
To je treba 1 vysavac a 1 mikrovlnka soucasne (2400 Wattu vysavac, 1600W mikrovlnka a mas 4000 Wattu),
ale to co popisujes ma maximalne par stovek Wattu dohromady.
Prepetova ochrana urcite ano, ta je velmi uzitecna.
Zkontroluj stavajici prodluzky na stopy nejakeho problemu - smradek, zcernani nebo taveni plastu atd.
Re: Bezpecnost ohledne zasuvek
Napsal: 02 bře 2023 12:17
od Martab
230V * 16A = 3680W (max výkon než to vyhodí jistič je součin napětí a proudu), odtud těch cca 3600W o kterých píše petr22.
Re: Bezpecnost ohledne zasuvek
Napsal: 02 bře 2023 12:56
od MaslovejCroisant
Diky borci, je mi trapne, ze se na takoveto zakladni veci musim vubec ptat. Vyrustal jsem bez otce takze na technicky veci jsem fakt pako.
Jen posledni dotaz k petrovi: Kdybych teoreticky zapojil 2 nove (16A) prodluzky do obou zdirek, plati limit 3600W na kazdou prodluzku nebo plati 3600W na celou dvojprodluzku? Nevim, jak to vypada ve zdi, tak jen abych do budoucna vedel. Dekuji!
Re: Bezpecnost ohledne zasuvek Vyřešeno
Napsal: 02 bře 2023 13:08
od petr22
Mas 16A jistic.
Co myslis, vypne pri 16A (1x 3600W) nebo pri 32A (2x 3600W) ?
Pocitam s tim, ze kdyz mas 16A jistic, ze i vedeni ve zdi je dimenzovane na 16A.
Re: Bezpecnost ohledne zasuvek
Napsal: 02 bře 2023 14:05
od MaslovejCroisant
Jasne, uz chapu.... dik :)