Vedení FTP kabelu a koaxu souběžně s 3F kabelem
Napsal: 19 zář 2016 07:39
od tuningrob
Zdravím,
potřeboval bych z jedné budovy do druhé dostat lan kabel a koax. Pro využití internetu a TV. Jako jediné drátové řešení je vést tyto kabely společně s 3F(3 fázový, 5x4mm2 - přívod napájení do garáže) kabelem, který bude uchycen na ocelovém laně mezi budovami. Délka přemostění je 7m (7m budou tyto kabely "nalepeny" na sebe) na obou budovách je pak mohu vést více od sebe.
A rád bych si nechal od vás poradit, jaký koax použít a jaký kvalitní lan kabel(předpokládám FTP nutností), abych co nejvíce minimalizoval ztráty. Bude to na trvalo pod omítku, takže třeba investovat do kvality, ať se mohu na to spoléhnout v příštích dekádách.
Celková délka Lan kabelu od routeru po router a koaxu od antény po přijímač odhadem 30m.
Re: Vedení FTP kabelu a koaxu souběžně s 3F kabelem
Napsal: 19 zář 2016 08:41
od Uziv00
ČSN EN 50174-2:2001 (36 9071):
Mezi silovými kabely a kabely informační techniky (IT) v případě použití stíněných kabelů
- se nevyžaduje oddělení, jestliže délka souběhu je menší než 35 m;
- pro délku souběhu větší než 35 m platí vzdálenosti mezi kabely podle příslušné tabulky (vzdálenosti závisí na tom, zda je kabel stíněný a zda mezi kabely je přepážka z hliníku nebo z oceli) pro celou délku souběhu až na konečných 15 m přívodu k zásuvce.
Oddělení se nevyžaduje pro jakoukoliv délku souběhu pouze v případě, že obě vedení, tj. jak informační techniky, tak silové vedení, jsou stíněná.
Pro souběhy silových a sdělovacích (telefonních) vedení platí ČSN 33 2000-5-52:1998. Ta v čl. 528.1.N2.2 uvádí, že křižování silových vedení se sdělovacími je nutno se vyhýbat. Při nutném souběhu do 5 m mají být obě vedení od sebe alespoň 3 cm, přes 5 m alespoň 10 cm.
Ve tvém případě je tedy nutno použít stíněný silový kabel, stp (ftp) kabel pro data. Koax je stíněný sám o sobě, ten podmínku splňuje.
Re: Vedení FTP kabelu a koaxu souběžně s 3F kabelem
Napsal: 19 zář 2016 09:19
od tuningrob
Tak to je možná problém, silový kabel odstíněný v mém případě nemůže být. Teda, pokud by to nešlo nějak dodatečně odstínit.
Mohl bych to vyzkoušet nanečisto, kdy zavěsím lan vedle silového, tak či onak, stejně ten FTP koupit musím. Jak to následně otestuji ?
Nějaký test připojení, odezvy ? A taky bych měl vytížit všechny vodiče v silovém kabelu zřejmě. To se to komplikuje.
Re: Vedení FTP kabelu a koaxu souběžně s 3F kabelem
Napsal: 19 zář 2016 10:43
od Uziv00
Napsal jsem ti jen, co říká norma. Zkusit to můžeš i bez stínění, ale nezaručím ti nic. A pokud dojde ke škodě, pak po pojišťovně nemůžeš nic chtít.
Stíněný silový kabel se normálně prodává - např.:
http://www.tme.eu/cz/details/cl-fd810cy ... l/0026281/ , záleží samozřejmě na průřezu.
Re: Vedení FTP kabelu a koaxu souběžně s 3F kabelem
Napsal: 19 zář 2016 20:19
od tuningrob
Silový už mám hlavně natáhnutý a zapojený, je drahý jak čert i bez stínění, takže s ním nehnu. Tak já to tedy vyzkouším. Poraď mi prosím ještě, jak ten signál otestuji. Nebo jak poznám, že dochází k rušení ?
Re: Vedení FTP kabelu a koaxu souběžně s 3F kabelem
Napsal: 19 zář 2016 21:43
od Uziv00
Přijde na to. Já bych to udělal asi tak, že bych natáhl kabel, připojil osciloskop a podíval se, kolik toho na něm je. Pak bych totéž provedl na kabelu se souběhem.
Pokud bude rušení příliš velké, pak to poznáš na malé propustnosti sítě. No a TV ti bude kostičkovat. Pokud umí zobrazit informace o kanéle, pak síla signálu bude OK, ale kvalita bude špatná.
Raději bych natáhl druhé ocelové lano.
Pro data je ještě jedna možnost - optika. Tam rušení elmg. polem nehrozí.
Re: Vedení FTP kabelu a koaxu souběžně s 3F kabelem
Napsal: 21 zář 2016 19:10
od tuningrob
Mám takové tušení, že počkám až budeme dělat nový dvorek......