Stránka 1 z 4

Prodlužovací šňúra stále pod proudem

Napsal: 01 čer 2010 20:43
od 83.Pepas
Ahoj lidičky, měl bych jeden dotaz na prodlužovací šňůru Solid P001-S9P 502P.
Pořídil jsem si ji a při jejím vypnutí za chvilku začne dioda na vypínači slabě svítit...
Měřil jsem to zkoušečkou a obě fáze v každé zásuvce jsou pod proudem.
Nevíte, jestli to tak má být, nebo je vadná.
Díky...

Re: Prodlužovací šňúra stále pod proudem

Napsal: 01 čer 2010 20:51
od guest
TADY máš jakýsi test. Ale na něj bych zase moc nevsázel, protože to může být kos od kusu. Pokud ji vypneš, může dioda ještě chvíli svítit, protože se vybíjejí kondenzátory. Ale pokud tam zůstává fáze pak je to špatně. Otázkou ale je jestli je to opravdu fáze anebo jen nějaká indukce - to je pravděpodobnější. Fáze je nebezpečná - indukce jen může vylekat.


A navíc je to čína a to jsou pěkný pra..ci pokud jde o elektriku.

Re: Prodlužovací šňúra stále pod proudem

Napsal: 01 čer 2010 21:42
od 83.Pepas
Jo, ten test jsem četl...
Ze začátku jsem si taky myslel, že je to těmi kondenzátory, ale když jsem viděl jak se vždy ta dioda rozsvítí (slabě), tak mi to připadalo divný.
Zkusil jsem vypojit zdroj pc od zásuvky a dioda zhasla, ale pokud tam zapojím třeba stolní lampičku, dioda se po chvilce zase rozsvítí...
Fáze je tam pořád... to zkoušečka jela o stošest.

Re: Prodlužovací šňúra stále pod proudem

Napsal: 01 čer 2010 21:43
od liborek
BlueSpirit:Jsem se taky koukal.Ovšem první v testu je značkový APC taky vyrobeno v číně :D .Navíc druhý je Belkin ale od té samé značky další model je dále označený jako nebezpečný. :evil:
Ty ,vole, tak si dnes vyber. :o :o .To je jak když jsem kupoval pračku. Na Miele nemám tak jsem hledal podle testů a hrůza.Např.Bosch jedna výborná ,druhá propadák.....

Re: Prodlužovací šňúra stále pod proudem

Napsal: 01 čer 2010 22:02
od guest
liborku, čína je vyhlášená šmejdama.

83.Pepas - musíš nědět zda je to opravdu fáze a ne indukce. Na to je nejlepší použít starou vadasku a měřit mezi levou dírou té přepěťovky a nějakým kolíkem zásuvky p.m. někde vedle v místnosti. Na doutnavky moc nespoléhej. Klasická vadaska co se třepe jako robertek.

Re: Prodlužovací šňúra stále pod proudem

Napsal: 01 čer 2010 23:22
od liborek
BlueSpirit:To je mě jasný :D :D Jenže co tedy koupit,vždyť jsem psal,že i to APC který je vtestu na prvním místě a je to světová americká značka má tam napsáno vyrobeno v číně.Tak pokud člověk nechce co je vyrobeno v číně tak by asi neměl ani ten počítač. :evil:
Malý příklad.

Re: Prodlužovací šňúra stále pod proudem

Napsal: 01 čer 2010 23:26
od guest
To je na každém jak si vybere - já čínu nekupuju.

Re: Prodlužovací šňúra stále pod proudem

Napsal: 02 čer 2010 06:53
od Uziv00
jj. OT/ Bill G. nadává manželce - Když jsem říkal kup čínu, tak jsem myslel večeři!!

Re: Prodlužovací šňúra stále pod proudem

Napsal: 02 čer 2010 08:35
od winettu
Začal by som od zásuvky, kde je predlžovačka zapojená. Ak sa pozeráš na zásuvku v stene, v ľavej dierke je fáza, v pravej je nula a kolík je uzemnenie. Rovnako to je aj na druhom konci predlžovačky. Stretol som sa s tým, že "poškodený" spotrebič spôsoboval to, že aj v dierke nuláku (pravá dierka) mi vadaska svietila, ako by tam bola fáza. Až meranie voltmetrom mi ukázalo, že je tam zbytkové napätie, a nie skutočných 230 V. Meral som medzi jednou a druhou dierkou a kolíkom (ovšem pri starých vedeniech, kde sa používali len 2 drôty je zapojenie tak, že kolík a pravá dierka je spojená na jedne vodič).
Odporúčam teda aj meranie voltmetrom, no a dobre poslúži aj zapojenie lampy - ak svieti, je v predelžovačke napätie , ak nesvieti a voltmeter vykáže napätie, tak je problém v uzemnení.

Re: Prodlužovací šňúra stále pod proudem

Napsal: 02 čer 2010 08:39
od guest
, no a dobre poslúži aj zapojenie lampy - ak svieti, je v predelžovačke napätie



Obávám se, že lampou nic nezjistí protože se tam spinačem zřejmě vypíná nulový vodič, ale živá fáze tam je zřejmě stále.

Re: Prodlužovací šňúra stále pod proudem

Napsal: 03 čer 2010 08:50
od 83.Pepas
Tak jsem zkoušel Vadaskou a kdyz dam kolík do obou děr, tak sviti... ale když spojim minus a kostru pri vypnutý zásuvce, tak tam normálně fáze je... Při plus a minus ne. Nevim jestli tak to má být, nejsem elektrikář a nic moc mi toto neříká.

Re: Prodlužovací šňúra stále pod proudem

Napsal: 03 čer 2010 11:23
od karlos
Nějak nerozumím řeči tvého kmene. Respektive, řeč je podobná mé, ale nedává mi smysl, co proti čemu měříš.

Levá díra proti kolíku => 230V
Pravá díra proti kolíku => 0V
Pravá díra proti levé => 230V