Stránka 1 z 1

nefunguje zásuvka(žádné napětí)

Napsal: 16 bře 2016 20:42
od rhsCZ
Zdravím máme problém v paneláku se soustavou TN-C (staré vedení) a předělávala se koupelna. Dokavaď jsme měli v koupelně ohřivač ( něco jako elektrický radiátor) tak 2 zásuvky spolu s ohřívačem na stejném jističi fungovali skvěle, po Odstranění ohřívače zásuvky nefungují a na fázi nenaměříme žádné napětí (ani vadaskou ani multimetrem), ale při vypnutém jističi je zásuvka (fáze) k jističi vodivě spojená( měřeno multimetrem + dlouhý kabel), ale je mi záhadou proč tam není napětí, hned naproti zvenku je vypínač bez aretace (původně to bylo větrání záchoda) kde taktéž není vůbec žádné napětí a navíc není vodivě spojen k jističi. Kdyby někdo namítal že jsou přehozeny vodiče, tak byli měřené všechny svorky. Nějaké nápady?

Re: nefunguje zásuvka(žádné napětí)

Napsal: 16 bře 2016 22:22
od RIKI22
Máš na tom ističi fázu, ak ho zapneš ? Pretože, ak je fáza v zásuvke vodivo spojená s tým ističom, tak by mala byť aj v zásuvke.

Re: nefunguje zásuvka(žádné napětí)

Napsal: 16 bře 2016 23:21
od mmmartin
Proti čemu to napětí měříš? Jestli je fázový vodič nepřerušený a měříš proti druhé (tj. pravé) zdířce v zásuvce, pak bude s pravděpodobností hraničící s jistotou přerušený nulový vodič. Což je mimochodem řečeno v systému TN-C dost nebezpečná situace, protože se ti na kostru spotřebiče může dostat přes jeho odpor (který nebývá zas až tak moc veliký) fázové napětí. Pokud měříš proti mechanické zemi, je situace neméně nebezpečná, protože v tom případě nefunguje ochrana pospojováním.

Re: nefunguje zásuvka(žádné napětí)

Napsal: 17 bře 2016 19:05
od rhsCZ
Měřil jsem proti zemi (vadaska a přes mě a uzěmňovací knoflík na vadasce to šlo na zem), a PEN vodič přerušen nebyl. Nakonec jsem zjistil, že před jističem ani za jističem napětí není (taktéž měřeno proti zemi), na ostatních napětí je, a když z 3 fázového přivodu na jistič k troubě jsou rozvedeny do ostatních jističů, tak jsem usodil že nejspíš bude povolený kabel(kabel jsem měřil přimo v místě odkud je rozveden do toho daného jističe). Asi v sobotu skusím trochu poštelovat kabel a dám vědět.
P.S. jaký je rozdíl mezi mechanickou a elektrickou zemí? Nestuduju přímo elektro, ale elektro předměty ve škole máme a nějak mám asi malou mezeru.

Dodatečně přidáno po 1 hodině 48 minutách 2 vteřinách:
Tak to byl opravdu jen povolený kabel u jističe.

Re: nefunguje zásuvka(žádné napětí)

Napsal: 17 bře 2016 21:16
od mmmartin
Elektrická a mechanická zem jsou slangové výrazy pro část zařízení, spojenou s nulovým vodičem, resp části zařízení, spojené s ochranným vodičem. Ve dvouvodičové soustavě je nulový vodič současně vodičem ochranným.

Re: nefunguje zásuvka(žádné napětí)

Napsal: 18 bře 2016 07:46
od karlos
Dle letitosti instalace a faktu, že byl povolený vodič u jističe usuzuji, že instalace je provedena hliníkovými vodiči. Pak doporučuji otevřít všechny krabice, kde jsou nějaké spoje a podotahovat je. V extrémním prípadě hrozí vyhoření. Nejen zásuvky, ale celého bytu. Ve statistikách se pak uvádí, že příčinou požáru byla závada na elektroinstalaci. Sám jsem takto před lety málem lehl popelem. Celý byt je tahaný mědí a jen zas..né umakartové jádro, ta pomsta bolševických architektů, bylo v hliníku. Toto jsem se dozvěděl, až když se při zapnuté pračce kryt zásuvky v koupelně, začal kroutit teplem za slyšitelného prskání oblouku... :-(

Re: nefunguje zásuvka(žádné napětí)  Vyřešeno

Napsal: 18 bře 2016 08:10
od rhsCZ
Ano jsou to hliníkové vodiče. Díky.