Stránka 1 z 1
Elektro - I.KH zákon - kontrola
Napsal: 09 bře 2011 23:09
od mr.M
Ahoj, dělám do školy protokol z měření a při výpočtech si nejsem moc jistý... resp. moc mi nesedí aby U2 a U3 byly větší než U1 nebo to možné je? ? viz. obrázek

Re: Elektro - I.KH zákon - kontrola
Napsal: 10 bře 2011 10:25
od mmmartin
Na obrázku je špatně vidět, které U je které, ale: součet napětí na zdroji (svislá šipka) plus napětí na odporu (levá vodorovná šipka) plus napětí na paralelní kombinaci odporů (pravá vodorovná šipka) = 0. Napětí musíš samozřejmě brát i s příslušným znaménkem podle toho, zda při průchodu smyčkou jdeš ve směru šipky nebo proti směru šipky.
Re: Elektro - I.KH zákon - kontrola
Napsal: 10 bře 2011 12:01
od domitea
Pokud je U3 u R3 a U2 u R2 tak U3=U2, pošli jsem naměřené hodnoty (lépe čitelné), nějak se k tomu dobereme

Re: Elektro - I.KH zákon - kontrola
Napsal: 10 bře 2011 19:21
od mmmartin
Pokud je U3 u R3 a U2 u R2 tak U3=U2,
Proč, proboha?!
Re: Elektro - I.KH zákon - kontrola
Napsal: 10 bře 2011 19:59
od domitea
Tam, kde to je paralelně je stejné napětí, tam, kde to je sériově je stejný proud ne?
Re: Elektro - I.KH zákon - kontrola
Napsal: 10 bře 2011 20:11
od mmmartin
To ano. Nikde ale není řečeno, že R2 a R3 jsou paralelně.
Re: Elektro - I.KH zákon - kontrola
Napsal: 10 bře 2011 22:37
od domitea
Moje chyba

, je to tam už trochu nečitelné
Re: Elektro - I.KH zákon - kontrola Vyřešeno
Napsal: 03 čer 2011 21:29
od mr.M
Vyřešeno. Má chyba. Omouvám se. :)