S trochou zpoždění menší update - prodlužovák jsem zatím nevyměnil (nebyl bohužel čas koupit nový), jelikož jsem v domácnosti, resp. kuchyni identifikoval a již vyřešil další problém - ve vypínači na světlo pod kuchyňskou linkou jiskřilo - vyměnil jsem střeva vypínače a od té doby zatím jistič nevypadl. Je možné, že to celé bylo způsobeno tímto? Že by to zkratovalo celý okruh a tím pádem vyhazovalo jistič?
Každopádně asi by to stejně nevysvětlovalo proč mi to u počítače vyhodilo prodlužovák..
Vyhazování přepěťové ochrany / jističe - PC
Re: Vyhazování přepěťové ochrany / jističe - PC
CPU: AMD Ryzen 5 3600 | RAM: Crucial Ballistix Sport LT Grey 16GB (2x8GB) DDR4 3000 | GPU: XFX Radeon RX 5700 DD Ultra, 8GB GDDR6 | SSD: Transcend MTE220S, M.2 - 1TB | CASE: Fractal Design Define S
- pcmaker
- Level 4
- Příspěvky: 1255
- Registrován: březen 18
- Bydliště: Soukromý byt
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Re: Vyhazování přepěťové ochrany / jističe - PC
To signalizuje, že zbytek elektroinstalace bude v podobném stavu. Doporučuji vzít šroubovák, projít celý byt a dotáhnout všechny šroubky v zásuvkách, vypínačích a krabicích s věnečky. Zvláště, pokud se jedná třeba o hliník, který časem neustále "ujíždí".
- ITCrowd
- Tvůrce článků
-
Guru Level 13.5
- Příspěvky: 23629
- Registrován: březen 10
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Re: Vyhazování přepěťové ochrany / jističe - PC
Tohle musí dělat někdo, kdo má vyhl50/78, min. par 6.
A ve tvém případě by elektroinstalace zasloužila kompletní revizi/rekonstrukci. Dnes už se zásuvky 10A nejistí.
A jak jsem ti psal do sz, protože sis uzavřel téma, některé ochrany reagují i na pokles napětí. Což se mohlo klidně stát, pokud máš na nedotažených šroubech velký přechodový odpor a zatížíš zásuvky více spotřebiči. Co to je přesně za prodlužku nejsi schopen zjistit.
A ve tvém případě by elektroinstalace zasloužila kompletní revizi/rekonstrukci. Dnes už se zásuvky 10A nejistí.
A jak jsem ti psal do sz, protože sis uzavřel téma, některé ochrany reagují i na pokles napětí. Což se mohlo klidně stát, pokud máš na nedotažených šroubech velký přechodový odpor a zatížíš zásuvky více spotřebiči. Co to je přesně za prodlužku nejsi schopen zjistit.
Zkusili jste to vypnout a zapnout? Problémy řeším pouze v tématech. Do SZ mi proto píšete zbytečně.
Základní diagnostika WiFi Jak na diagnostiku sítě Router jako switch Proč je nesmysl chtít router s velkým dosahem Vybíráme router
Základní diagnostika WiFi Jak na diagnostiku sítě Router jako switch Proč je nesmysl chtít router s velkým dosahem Vybíráme router
-
- Mohlo by vás zajímat
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 6
- 2743
-
od X
Zobrazit poslední příspěvek
30 srp 2023 21:45
Zpět na “Problémy s hardwarem”
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Gerete a 12 hostů