Zdravím,
Chci se zeptat, jestli bych mohl tahat FTP cat. 6, společně s kabely, které teď budu tahat k zásuvkám (230V).
Děkuji.
Tahání UTP společně s elektrickým kabelem
Re: Tahání UTP společně s elektrickým kabelem
Tahat muzete, co to realne bude delat je druha vec. Nekdo pise ze nic, ale norma udava aspon 20cm pri soubehu. Resim podobne dilema, ale potahnu to jinudy.
Re: Tahání UTP společně s elektrickým kabelem
Na tu normu jsem také narazil. Do těch zásuvek se napojí akorát TV, DVD a další běžné spotřebiče, co jsou u televize. Žádná sbíječka, michačka, mikrovlnka, atd., co mají velký odběr. Takže si myslím, že tak velké rušení by tam být nemělo. Ale pokud se mýlím, klidně mě opravte.
Drážky na 230V už mám hotové, ale moc se mi nechce drážkovat to znova. Kvůli jednomu kabelu..
Drážky na 230V už mám hotové, ale moc se mi nechce drážkovat to znova. Kvůli jednomu kabelu..
Re: Tahání UTP společně s elektrickým kabelem
Ja to budu resit tak ze elektrika ve zdi, utp v liste u podlahy a ty kousky pod zdi v husim krku, kdyby nekdy v budoucnu bylo potreba dat jiny kabel.
Dnes ty L listy jsou uz docela pekne a jdu mimo elektriku, a muzu to vymenit, pripadne rozsirit.
Dnes ty L listy jsou uz docela pekne a jdu mimo elektriku, a muzu to vymenit, pripadne rozsirit.
Re: Tahání UTP společně s elektrickým kabelem
V liště u podlahy mě to také napadlo, ale nevím si rady, jak bych to schoval kolem futer.
Re: Tahání UTP společně s elektrickým kabelem
Ja to pojedu pod futry, ale mam parkety takze se to schova mezi ne a prah, do trubky. Ale zalezi na rozlozeni bytu.
Jako pokud clovek neco dela pro sebe a bude tam zit delsi dobu, tak bych to udelal rozdelene.
Dnes mame Cat6., ale co bude za 20let? Kdyz to bude v krku a liste, tak vymena nebude narocna, se zdi bude problem.
Elektrika se nemeni, kdyz pominu nove "zlepsovaky" v CSN.
Jako pokud clovek neco dela pro sebe a bude tam zit delsi dobu, tak bych to udelal rozdelene.
Dnes mame Cat6., ale co bude za 20let? Kdyz to bude v krku a liste, tak vymena nebude narocna, se zdi bude problem.
Elektrika se nemeni, kdyz pominu nove "zlepsovaky" v CSN.
-
- Pohlaví:
Re: Tahání UTP společně s elektrickým kabelem
Souběh vedení silového a sdělovací je jasně dán ČSN(EN).
V případě nedodržení ti revizák nepodepíše revizní zprávu.
V případě, že dojde ke škodní události, nedostaneš ani penny.
Otázka možného rušení je v tomto případě naprosto irelevantní.
Příklad ze života - známý si kvůli TV v kuchyni udělal ze světla odbočku na zásuvku. Do té přece přijde jen TV, tak "žádný" problém.
Nebyl - až do úderu blesku. Odešlo všechno, co mělo elektroniku, až na starý mrazák a notebooky, které nebyly připojeny do sítě. Na omítce bylo krásně vidět, kudy vede elektroinstalace - co drát, to krásná hnědá čára. A přestože byl pojištěn, nedostal nic. Neschválená zásuvka v rozporu s normou, nesouhlasná výchozí revize, neměl padesátku, takže mu přičetli i neodborný zásah.
Takže být tebou, hooodně dlouho bych se rozmýšlel.
Dodatečně přidáno po 9 minutách 6 vteřinách:
Z hlediska rušení jsou nejhorší právě zařízení jako TV atd., a to kvůli spínaným zdrojům. Sbíječka a míchačka ničemu nevadí.
V případě nedodržení ti revizák nepodepíše revizní zprávu.
V případě, že dojde ke škodní události, nedostaneš ani penny.
Otázka možného rušení je v tomto případě naprosto irelevantní.
Příklad ze života - známý si kvůli TV v kuchyni udělal ze světla odbočku na zásuvku. Do té přece přijde jen TV, tak "žádný" problém.
Nebyl - až do úderu blesku. Odešlo všechno, co mělo elektroniku, až na starý mrazák a notebooky, které nebyly připojeny do sítě. Na omítce bylo krásně vidět, kudy vede elektroinstalace - co drát, to krásná hnědá čára. A přestože byl pojištěn, nedostal nic. Neschválená zásuvka v rozporu s normou, nesouhlasná výchozí revize, neměl padesátku, takže mu přičetli i neodborný zásah.
Takže být tebou, hooodně dlouho bych se rozmýšlel.
Dodatečně přidáno po 9 minutách 6 vteřinách:
adnod píše:Do těch zásuvek se napojí akorát TV, DVD a další běžné spotřebiče, co jsou u televize. Žádná sbíječka, michačka, mikrovlnka, atd., co mají velký odběr. Takže si myslím, že tak velké rušení by tam být nemělo. Ale pokud se mýlím, klidně mě opravte.
Z hlediska rušení jsou nejhorší právě zařízení jako TV atd., a to kvůli spínaným zdrojům. Sbíječka a míchačka ničemu nevadí.
-