LAN požární hlásič Vyřešeno
LAN požární hlásič Vyřešeno
Ahoj. Nevíte někdo o požárním hlásiči do malé serverovny? Potřeboval bych, aby uměl pištět a odeslat email, že hoří. Požárních hlásičů jsem našel spoustu, ale žádný, co by uměl odeslat email. Děkuji. Jarda
Re: LAN požární hlásič
Pokud ma neco posilat, tak jedine pres GSM.
Kdyz ti jako prvni prehori kabelaz (ktera je dole), tak jak by to poslalo?
Kdyz ti jako prvni prehori kabelaz (ktera je dole), tak jak by to poslalo?
- beather
- Herní spec. / Tvůrce článků
-
Master Level 7
- Příspěvky: 4480
- Registrován: únor 13
- Bydliště: Praha
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Re: LAN požární hlásič
odeslat email? to je lepší SMSka ne? na tu člověk spíš zareaguje.. 

Návod na HijackThis ♦ Návod na BSOD ♦ Základní diagnostika počítače ♦ Příspěvek fóru
„Inteligentní lidé se snaží problémy řešit, geniální se je snaží nedělat!“ - Albert Einstein
[b]Rozcestník mých článků
„Inteligentní lidé se snaží problémy řešit, geniální se je snaží nedělat!“ - Albert Einstein

[b]Rozcestník mých článků
Re: LAN požární hlásič
Nez clovek zareaguje, tak je po pozaru - u nas mame k v kazdem racku hasici zarizeni, staci na to 1x rocne udelat revizi.
SMS nebo email ze hori serverovna je na nic ve chvili kdy ke zniceni vseho staci par minut.
SMS nebo email ze hori serverovna je na nic ve chvili kdy ke zniceni vseho staci par minut.
Re: LAN požární hlásič
Díky za reakce. Já si o tom myslím taky své. Ale než šéfovi napíšu, že nic takového neexistuje, tak jsem to ještě chtěl zkusit tady. Děkuji
Re: LAN požární hlásič
Mozna existuje, ale principialne to nema smysl - to zarizeni bude nefunkcni driv nez detekuje pozar.
Pokud neni pozar uhasen ihned hasicim zarizenim, nema informace ze v serverovne vypukl pozar zadny smysl, maximalne si vzit sebou do prace rukavice a nekolik pytlu na odpad. I kdyby nekdo reagoval za 10 minut, je to pozde.
To hasici zarizeni je tak male, ze zabira jen 2-3 pozice nahore v racku, samozrejmne vetsinu mista zabiraji nadrze na hasici penu.
Pokud neni pozar uhasen ihned hasicim zarizenim, nema informace ze v serverovne vypukl pozar zadny smysl, maximalne si vzit sebou do prace rukavice a nekolik pytlu na odpad. I kdyby nekdo reagoval za 10 minut, je to pozde.
To hasici zarizeni je tak male, ze zabira jen 2-3 pozice nahore v racku, samozrejmne vetsinu mista zabiraji nadrze na hasici penu.
-
- Pohlaví:
Re: LAN požární hlásič
A pokud si uhasíš serverovnu pěnou, pak si taky vezmeš pytle na odpad.
Re: LAN požární hlásič
Přímo požární hlásič sice ne, ale viděl jsem IP teploměr s web serverem a několika čidly, který se nastaví na maximální teplotu, při které odesílá e-mail. Ten by se dal zkombinovat s běžným požárním hlásičem, ale rozhodně lepší je ten hasící systém, jak tu psal petr22.
\\Práškové se nedělají?
\\Práškové se nedělají?
Děkuju za vaše názory a rady. 

Re: LAN požární hlásič
Nejlepsi je velka bedna pisku, ktera se pri pozaru automaticky vysype do racku 
Nicmene aby ten hasici system fungoval, musi byt ta serverovna uzavrena mistnost, protoze ta pena se po vystrikani behem par sekund vypari (cele hasici zarizeni funguje jen par vterin), vysledkem je tak nizka hladina kysliku, ze pozar nemuze horet. Jestli je ten rack nekde v koute kanclu, taj to moc fungovat nebude. Z cehoz logicky vyplyva ze neni uplne dobre byt v te mistnosti kdyz se to aktivuje, nicmene vyrobce uvadi ze cloveka to zabit nemuze.
Vtipne je ze pozarni normy to splnuje i ve chvili kdy v hasicim zarizeni neni dostatecny tlak (zakaznik nechce platit za plneni a revize), pricemz nad rackem jsou stejne jako v kazde mistnosti sprinklery (ty jsou funkcni). Jestli vypukne pozar, tak muzou delat novou infrastrukturu

Nicmene aby ten hasici system fungoval, musi byt ta serverovna uzavrena mistnost, protoze ta pena se po vystrikani behem par sekund vypari (cele hasici zarizeni funguje jen par vterin), vysledkem je tak nizka hladina kysliku, ze pozar nemuze horet. Jestli je ten rack nekde v koute kanclu, taj to moc fungovat nebude. Z cehoz logicky vyplyva ze neni uplne dobre byt v te mistnosti kdyz se to aktivuje, nicmene vyrobce uvadi ze cloveka to zabit nemuze.
Vtipne je ze pozarni normy to splnuje i ve chvili kdy v hasicim zarizeni neni dostatecny tlak (zakaznik nechce platit za plneni a revize), pricemz nad rackem jsou stejne jako v kazde mistnosti sprinklery (ty jsou funkcni). Jestli vypukne pozar, tak muzou delat novou infrastrukturu

-
- Pohlaví:
Re: LAN požární hlásič
Pro SHZ v serverovnách se používají inertní plyny, např. CO2, nebo dusík. Jak psal petr, princip je v tom, že se při požáru místnost serverovny zaplní inertním plynem, tím se vytěsní kyslík a bez kyslíku požár nehoří. Pěna se nepoužívá, protože je agresivní a navíc obsahuje vodu, tedy ji nelze použít pro hašení pod napětím. Prášek se také nepoužívá, protože "zlikviduje" všechny pohyblivé části a případné vyčištění by pak bylo dražší, než pořízení nových.
Existují samozřejmě nová hasiva - nástupci halonů, ty jsou však poměrně drahá a nepoužívají se z ekonomických důvodů.
Dráty, které vedou k hlásiči, musí mít vyšší odolnost proti požáru, tedy žádný obyčejný drát => žádný LAN kabel.
Takový ten pískací autonomní hlásič je určen pro obytné budovy, a je to pouze z důvodu včasného varování osob, aby se neudusily zplodinami hoření při požáru (např. při spánku). Většinou ani informaci o požáru nikam nepředává.
Základ by tedy měl být hlásič, požární ústředna - umístěná někde, kde je stálá služba a případně SHZ. Lze také řešit přímé propojení s operačním střediskem HZS, které v případě poplachu na místo vyšle hasiče.
Existují samozřejmě nová hasiva - nástupci halonů, ty jsou však poměrně drahá a nepoužívají se z ekonomických důvodů.
Dráty, které vedou k hlásiči, musí mít vyšší odolnost proti požáru, tedy žádný obyčejný drát => žádný LAN kabel.
Takový ten pískací autonomní hlásič je určen pro obytné budovy, a je to pouze z důvodu včasného varování osob, aby se neudusily zplodinami hoření při požáru (např. při spánku). Většinou ani informaci o požáru nikam nepředává.
Základ by tedy měl být hlásič, požární ústředna - umístěná někde, kde je stálá služba a případně SHZ. Lze také řešit přímé propojení s operačním střediskem HZS, které v případě poplachu na místo vyšle hasiče.
Kdo je online